Nov
在线选型 · 9 大系列:
选择安装方式、出杆单双、缸径、行程与杆端形式,即刻生成型号与参考价格,并可一键索取图纸。
量程按系统最高工作压力的 1.5~2 倍选取,既有足够分辨率又不至于被压力冲击打坏;精度等级按用途定,一般监视用 0.5%~1%,闭环控制与安全联锁宜用 0.2%~0.5%。传感器应装在压力平稳、无死角的测压点上,避免装在泵出口正对脉动的位置,必要时加阻尼器或缓冲管,并在其前设截止阀便于在线更换。输出信号要与 PLC 通道匹配,屏蔽层单端接地,长距离传输用 4~20mA 比电压信号更稳。液压站、液压动力站的联锁传感器建议独立于显示用传感器,避免单点故障导致保护失效。