Nov
在线选型 · 9 大系列:
选择安装方式、出杆单双、缸径、行程与杆端形式,即刻生成型号与参考价格,并可一键索取图纸。
关键在固定方式和间距两头。一是别用膨胀螺栓直接打在楼板底面长期承振,优先用预埋钢板或化学锚栓加过渡支架,支架与管子之间用带橡胶衬的管夹,金属直接夹会磨管壁并把振动传出去;二是间距按管径定,水平直管一般 1.5~2m 一个,弯头、三通和阀组进出口两侧 300mm 内必须加支撑,否则冲击力全落在焊缝上;三是固定点与滑动点分开设,长直管只允许一端固定,其余用滑动管夹给热胀留量,全焊死会把管子拉裂;四是穿楼板处加套管并填柔性材料,别用水泥直接封死。装完做敲击和手推检查,支架处不应有明显位移。支架位置按油缸安装尺寸图上的管路走向核对,改管必须同步改支架,不能靠多加垫片找平。