选择安装方式、出杆单双、缸径、行程与杆端形式,即刻生成型号与参考价格,并可一键索取图纸。
先区分是电气零偏还是阀芯污染。给放大器零指令,测阀芯位移或执行元件是否缓慢爬行;若断电后仍漂移,多为阀芯卡滞、先导压力不稳或油液污染,若只在通电时漂移,则查指令信号、接地与放大器零位。死区变大常伴随滤芯堵塞、先导油路压力不足或阀芯棱边磨损,可对比阀前压力与先导压力,并按清洁度要求检查阀前精滤。液压系统出现零漂时不要急调放大器电位器掩盖,应先取样测颗粒度并冲洗阀前油路,液压站的比例回路建议预留测压点与冲洗板。