要看供电方要求和现场设备。变频器、软启动器、直流电源这类非线性负载占比高时,电流谐波明显,表现为电容补偿柜频繁投切、发热甚至烧电容,同一母线上的仪表和 PLC 也可能受干扰、跳阀;功率因数低会被考核,电费里多出力调电费,长期下来不小。处理顺序是先测再治:用谐波分析仪记录各次谐波含量与功率因数,确认是谐波超标还是单纯功率因数低,别凭经验直接加电容,加了可能谐振更严重。谐波用有源滤波或带串联电抗器的补偿柜,功率因数用并联电容补偿,两者不能混着上。改造后要复测,看的是谐波含量和功率因数两个数,不是柜子装上了就算完。选型前对照液压油缸图纸核负载表。