建议统一,但要先按压力分级。全站测压点若混用 M14×1.5、M16×2、G1/4 几种规格,查故障时要么找不到表,要么带一堆转换接头,而转换接头本身就是渗漏点和污染入口。做法:一是按压力分级,泵出口、阀组进油等高压侧用耐压等级高的测压接头,回油、泄油侧可用低压型,但螺纹规格统一成一种;二是同一型号配同一批测压软管和压力表,随设备附一套,别让电工自己配;三是测压点位置按油缸安装尺寸图上的测压口标注核对,装前确认螺纹深度和密封面形式,锥螺纹与直螺纹不能混用;四是确实要混用时,在设备台账上标清每个点的规格,点检表里写明配哪种表。否则新人一上手就把螺纹拧伤,渗油还得停机处理。