14
Nov
Nov
在线选型 · 9 大系列:
选择安装方式、出杆单双、缸径、行程与杆端形式,即刻生成型号与参考价格,并可一键索取图纸。
开关应固定在刚性支架上,感应片随活塞杆或负载移动,避免直接装在缸筒或薄板上引起振动误动作;检测距离按传感器额定值的 60%~70% 设定,并留出缓冲行程,防止活塞撞到底才发讯。夹具油缸、薄型油缸行程短、节拍快,宜用高频响接近开关并加机械限位保护,避免感应片反复撞击。误触发先查支架松动、铁屑吸附、感应片偏移和线缆屏蔽接地,再用示波器看信号抖动;液压系统压力冲击导致的机械位移也会表现为误发讯,需同时检查缓冲与背压。