常规做法是新装或大修后必测,运行中每年至少一次,环境潮湿、粉尘大或有水汽的站房缩到每半年。用 500V 兆欧表,测前断电、验电、放电,拆掉变频器侧接线,避免打坏模块;测完对被试绕组放电,别直接上手。冷态绝缘明显偏低就要处理,常见原因是绕组受潮、接线盒进水、粉尘吸潮,也可能是电缆护套破损进了水。处理顺序是先吹扫干燥,再用烘箱或低压电流干燥,烘干后复测,仍不上升再考虑重绕,别带着低绝缘强行启动。测量记录写进设备台账,记下环境温度与湿度,和油缸安装尺寸图一起归到这台设备的资料袋,看趋势比看单次读数有用得多。